一般预热在3分钟左右.只有在温度低于-5度以下时,空调效果才会很差,预热时间就会加长.
当温度低于-7度以下时,空调就会不启动(只有室内机盘管感温头达到一定的热度时,内机才
会启动).此现像看来基本上差药水了.其他的可能性都不大.
你好我是做大金空调sh的。您所提的问题,是制热时外机整机不工作对吧,那么可能是你的内机的热敏电阻有异常倒致空调故障无法起动。希望我的回答对你有所帮助谢谢
杭州空调维修中心在给客户维修空调的时候经常碰到空调制冷正常,但不制热,经过杭州空调维修人员总结,空调制冷不制热的原因主要有以下几个方面。
1.对于KFD型电热式空调器,若制冷正常,不能制热,其故障主要出现在电热器及其供电回路的交流接触器、温控器和超温熔断器。如某电热式空调器不能制热,但制冷正常。在断电状态下,测得电热器的电阻丝完好,熔断器也正常,判断是温控器失灵。用导线将温控器的触点短接试机,制热正常。更换新的同型号温控器后,故障排除。
2.对于KFR型空调器,若制冷正常,而不制热,其故障主要发生在四通电磁阀或其控制电路。
某空调器不能制热,但始终制冷,测量四通电磁阀线圈两端电阻值,结果为无穷大,说明线圈有开路,经查是线圈根部断线,焊接好后试机,制热恢复正常。某华宝KFR-30W空调器制冷正常,但置于制热状态时,四通电磁阀有电磁声,但不动作。测四通阀两端电压,结果低于220V许多,说明四通阀是因供电电压不足,产生磁力不够,引起动作失灵而无法制热。经查是与四通阀线圈串联的控制继电器触点接触不良,电阻增大,致使电压降低。处理接触触点后,空调器恢复制热。
杭州空调维修心总结过空调不制冷的原因,上面就是空调制冷不制热的原因,如果大家有空调出现制冷正常而又不能制热的,可以联系杭州空调维修中心,我们会安排空调维修人员上门服务。
空调能制冷不能制热的原因-
1.首先要确定你那空调是双制式的(制冷/制热),也就是KFR型号的,才是两用的,
2.模式设置要正确,还要注意在夏天或环境温度高于设定温度是不会制热的(也就是说要在冬天才可以运行制热模式)
3.如果空调是双制式,同时设置也是正确的,能制冷不能制热就说明是四通换向阀出问题了,那就要找专业的维修人员来维修或更换
空调能制冷而不能制热,是室外机的四通电磁阀没有工作造成的,检查四通阀线圈有无损坏,线圈供电是否正常。
热天只能制冷,冬天只能制热。
1、温度设置.2.温度传感器阻值变小.更换.3.夏天应在室温降低后再试制热.设置最高温度.4.
热泵换向阀不动作.查原因.0K!
不是热泵试的空调是不能制热的,要是的话,就检查一下四通阀是否工作
电磁阀不换向了可能是主控板或者电磁阀坏了再就是这个空调本生不支持制热
四通阀坏了吧,找sh。
一般来说,空调制热效果不好,部分原因为空气过滤器积尘太多、内外机通风口被异物堵塞。过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,如果积累的灰尘太多而不及时清洗会堵住空气流通,从而造成出风口的出风量减少,致使机内制热量无法被流动空气及时带出来,造成制热量不足,这不是故障,属于空调的保养问题,只需定期取下空气过滤网清洗,就可恢复正常。 称得上是故障的,缺氟算是其中之一。目前,朋友们大多使用的是热泵型或热泵加辅助电加热型空调。这两种空调的工作原理都是氟利昂蒸发时从室外空气吸热,当室外温度较低时,与氟利昂蒸发温度的温差就小,换热效果随之变差,热风就少了。因此,若为老机型,使用年限较长,压缩机的磨损程度较大,当室外温度在0℃以下时,空调的制热效果就很难让人满意了。另外,如果自家空调安装时铜管喇叭处螺帽没拧紧,或者曾经移过机,都可考虑为缺氟。除此以外,线路控制故障也比较常见。比如,如果外机不工作了,多半为电容、感温探头或者主板故障。 一些朋友还会感到奇怪:“空调夏天还用得好好的,怎么一到冬天就不行了?”据分析,其故障主要发生在四通电磁阀或其控制电路上,也有可能为电热器及其供电回路的交流接触器、温控器和超温熔断器,均需师傅上门检测。
空调制冷不制热怎么回事|q维修咨询r:空调维修-653-8598
你把室内机上有一个温度探头用冰水,把它降温后再开启制热,因为室内的温度高,比设定高,探头没有接到制热的信号,试试吧
是不是制热模式下还是制冷呢?如果是这样的话,有两方面原因:
1、四通阀线接错,导致四通阀不能换向
2、四通阀故障(滑块卡住、毛细管堵塞等)造成无法换向
可以先检查第一点,这个故障好解决,如果是第二点的话,维修就有点麻烦了
能制冷?那你得确定是不是真能制冷,用户容易进入一个误区,就是室内的风机是转动的,本来不制冷,就像是吹电风扇一样,感觉是制冷的。如果真能制冷不制热的话那就是四通阀坏了,换个要200--300左右,要是不制冷有不制热的话,那可能的问题就多了,最贵的就是压缩机坏了,一换就上千,还要看你是几匹的空调
空调不制热的原因有很多,请详细说明空调大小、空调型号、房间面积以及现在所居地区……
1.对于KFR型空调器,若制冷正常,而不制热,其故障主要发生在四通电磁阀或其控制电路。
2.对于KFD型电热式空调器,若制冷正常,不能制热,其故障主要出现在电热器及其供电回路的交流接触器、温控器和超温熔断器。如某电热式空调器不能制热,但制冷正常。在断电状态下,测得电热器的电阻丝完好,熔断器也正常,判断是温控器失灵。用导线将温控器的触点短接试机,制热正常。更换新的同型号温控器后,故障排除。
3.对于采用PTC发热元件来制热的空调器,如宝华KTQ-3DⅡ型空调器,若制冷正常,不能制热的原因是PTC发热元件没有工作。在断电的状态下,测量PTC发热元件,发现其并没有损坏,但固定引线的两螺母已锈蚀,估计是因螺母锈蚀造成PTC与外接线间接触不良。但更换新螺母后试机仍不制热,再查是加热开关损坏,触点已烧毁,更换后,故障排除。
——————————————————————————————————————————————
一、使用不当
空调在长期时候后没有及时的清洗滤网以及内部造成空气流通堵塞,一定程度上会影响空调的制热效果。
蒸发器、冷凝器尘垢太厚,也会降低换热效果,导致制热能力下降,耗电量增加;制热温度设定过低。
而空调房间门缝、墙洞未堵死,或是开窗开门频繁,造成室内热量流失等都会是无意间造成空调制暖不强劲的原因。
二、环境因素
冷暖型空调分热泵型、热泵辅助电热型和电热型三种产品,在制热量相等条件下,前两种耗电比第三种约小一半,考虑到供电容量和用电费用,现在的家庭普遍选择前两类空调(但应注意它们的使用条件,前两种只适用于-5℃以上的环境下,显然对北方地区不适用)。
三、制冷循环系统、控制系统故障
1.空调制冷剂不足。
冷剂泄露或是不足原因导致,这时可简单的进行自测来辨别是否漏氟。
2.空调四通阀串气。
热泵型空调通过四通阀来切换制冷和制热状态。若四通阀串气,则有部分本应参与热交换的制冷剂在四通阀处直接由压缩机出气管返回到回气管,导致参与热交换的制冷剂减少,热交换效率下降,从而引起制热量不足。
3.化霜控制器失灵。
热泵型空调在制热状态时的蒸发器位于室外机组内,对于采用热冲霜化霜装置的热泵型空调,若化霜控制器失灵,使空调无法及时转入化霜运行状态,则会出现热泵制热时蒸发器结霜现象,影响空调制热的热交换效率,导致制热量不足、甚至停机。
4.辅助电加热功能失效。
现在热泵辅助电热型空调普遍采用PTC电辅助加热技术,PTC电辅助加热技术可在超低温条件下迅速制热,效力强劲,安全可靠,可长期使用。若电辅助加热控制电路或电辅助加热设备出现故障、不能正常工作,在环境温度比较低时,会导致空调制热量不足,甚至在环境恶劣时空调完全不制热。
在一般来说空调都只有制冷功能,制热的话,有时候有标明,但没这个功能。很纠结的说。。。
先看看你预设的温度是多少度咯!等一下你设置15度肯定感觉不到热啦 呵呵
可以仔细看看说明书的说明,如果操作没有问题的话,可以把温度设置的高一点如30度,如果还是不行,可以用温度计测一下出口温度和进口温度他们的差是否>15度,否则说明缺氟。
空调不制热的原因
一:室外温度低
空调在温度过低的环境下是无法正常工作的,一般情况下我们在市场上购买的变频空调在零下15°就可能导致不制热,原因是空调在低温环境下化霜功能无法正常运作。
应对:用除霜工具手动清理空调内积累的霜即可。
二:四通阀故障
四通阀是具有四个油口的控制阀,在制冷设备中起到至关重要的作用。在寒冬时节需要空调供暖时,四通阀可能会因为频繁换向(每隔40-60分钟换向两次)导致两侧高低压差过大而破裂或变形,除此之外还有可能是阀内线圈通断电不正常、四通阀安装问题、截止阀未打开、四通阀串气等问题。
应对:更换四通阀。目前市面上的四通阀一般100元左右就能买到。
三:过滤器积尘
过滤器积尘过多会阻塞空气流通。空调过滤网可以起到过滤空气中灰尘的作用,如果不及时清理过滤网中的灰尘,灰尘堵住出风口,就会减少出风口的出风量,热空气出不来,空调制热效果必然大打折扣。
应对:一般来说家用空调在每年冬夏来临前仔细清洗一次即可,频繁使用状态下每个半个月最好清洗一次,清洁时使用热水,切忌用洗洁精、洗衣粉、香蕉水等清洁用品清洗,会影响滤网过滤效果。
四:缺氟
如果家里有修过空调经历的人可能会发现维修人员会将压力表(电子检漏仪)接入空调,这是通过测试空调制热系统的压力,来判断空调管路是否发生泄露,如果发现压力明显比正常情况低,那么说明是氟利昂泄漏导致的空调不制热。
应对:请维修人员加氟即可。
五:单向阀问题
单向阀在空调中是用来切换制冷剂的流向的部件,在制热循环中,单向阀通过增加节流原件(毛细管)的阻力从外界获取热量打到制热效果。单向阀漏气会导致空调不制热。
应对:更换单向阀或毛细管。
温馨提示:
空调不制热维修是一项专业空调技术工种,看似简单的空调维修工作,在不同的空调维修人员手里有着不同的操作结果。需要解决空调不制热时尽量选择专业的公司进行空调,否则多花钱不说,还会给空调带来损害。
如果你的空调在保修期之内,建议请厂方专业sh为你解决空调不制热,专业可以避免带来不必要的麻烦。
详细参考:“http://www.xijiadian.c/buzhireduoshaoqian/”
1.空调毛细管或者单向阀有问题
2.室外温度过低,空调无法化霜
3.空调四通阀漏气
4.过滤网有灰尘
5.空调缺氟
空调不制热可能有以下几个因素:
1、空调上面的灰尘太多,影响了空调制热。可进行清扫检查。
2、空调中缺少氟,这个时候可以请专业人士上门,添加氟利昂即可。
3、环境温度低于零下15度,至冷、致热都失效了。如果有电辅加热,倒是还能使用。
4、空调风扇机已经空调压缩机使用的电流过大,导致过载保护器执行电源的切断,最终导致空调无法运行,从而空调开机无反应,不制热;检查过载保护器并请专业人员维修。
5、冷凝压力过高,也可以导压缩机工作不正常,导致空调无法运转而不能正常制热,可以联系师傅上门解决。
扩展资料:
空调分为单冷空调和冷暖两用空调,工作原理是一样的,空调以前大多一般使用的制冷剂是氟利昂。 氟利昂的特性是:由气态变为液态时,释放大量的热量。而由液态转变为气态时,会吸收大量的热量。(即先吸热气化再液化放热)空调就是据此原理而设计的。
压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态制冷剂,所以室外机吹出来的是热风。
制热的时候有一个叫四通阀的部件,使制冷剂在冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。
参考链接:百度百科-空调
空调的空气过滤器使用时间过长或者是上面积尘过多也会导致制热效果不明显。建议清洗或者更换一下空气过滤器。
还有一个原因就是空调使用和保养不当,导致空调制热性能过差,建议定期清洗和保养空调
如果能制冷,说明制冷液肯定没问题了。四通阀如果也排除了,那就是外部环境太冷,效果不好。还有就是电辅热问题
这个问题从两点考虑,1是看内机是否吹风,如不吹风需等一会,可能是冷风防止,所有的空调都有这个功能,如吹风,但效果不佳则可能是空调本身的问题 ,或环境温度过低所致,你如果不是专业人员,就不好说了
原因有三
1换向四通阀坏了。
2信号线断了或接触不良。
3电路板有故障。
不制冷的原因多了, 现在处于炎热的夏季中,许多居民反映空调不制冷,空调不制冷的原因有很多,当你了解了空调不制冷的原因,再去请空调维修人员来维修,这样才不会上当受骗。 1.先看空调机制冷剂是否充足,如果没有充足制冷剂就应加进,先用钮形电流表量空调本身要求的电流量,使其充填制冷剂不致于过量,如果效果不好,就看控制板上的设定值是否正确。 2.看空调室外与室内机组之间的连接铜管是否有被堵现象,如果机组连接铜管和毛细管没有被堵,那么我们就应该分析电磁式冷媒控制阀是否被堵或卡住,或没有完全工作,我们先用原子表测试高压,低压有什么样的现象。如果高压很高,而低压很低,或负压,那么说明电磁式冷媒控制阀没有完全打开或被完全卡住,首先了解电磁式冷媒控制阀的作用。 3.以三洋和雅列顿力例,[jap一50列] 在制冷时电磁式冷媒控制阀开到最小是20步、最大是480步、制热最小是20步、最大是480步。 4.我们来检查电磁式冷媒控制阀的线圈电阻是否跟它的技术参数一致。如果一致说明线圈是好的,接下来应看电脑板是否给线罔输出电压值,如果输出的电压值和技术参数一样,说明电脑板是给出了指命,而电磁式冷媒控制阀还没有运作,那么电磁式冷媒控制阀的机械部份被卡住或被脏物堵住,那么就必须更换电磁式冷媒控制阀,以便达到制冷效果。 相关文章:压缩机是制冷的心脏 本文来自:杭州西湖家政网